A A
Наверх
Завод электротехнического оборудования

Ограничители перенапряжений нелинейные

ОПН-6, 10 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией

Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

 

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение ограничителя перенапряжений.

 

Технические характеристики

Наименование
ОПНФ—6/7,2
ОПНФ—6/7,6
ОПНФ—10/12
ОПНФ—10—12,7
Класс напряжения сети, кВ действ. (действующее значение) 6 6 10 10

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

7,2 7,6 12,0 12,7

Номинальное напряжение (Uн), кВ действ.

49,0 9,5 15,0 15

Номинальный разрядный ток, кА

5 5 5 5

Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 125 А
с амплитудой 500 А



17,5
18,3


18,2
19,3


29,0
30,5


30,6
32,3

Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 500 А
с амплитудой 2500 А
с амплитудой 5000 А
с амплитудой 10000 А



18,5
21,0
22,5
24,5


19,5
22,2
23,6
25,6


30,8
35,2
37,6
40,7


32,6
37,2
40,0
42,8

Токовая пропускная способность, количество воздействий:

при импульсе тока большой длительности 2000 мкс амплитудой 300 А

при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 5 кА
при импульсе большого тока 4/10 мкс с амплитудой 65 кА


20
20
2

20
20
2

20
20
2

20
20
2

Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс, 300 А), кДж/кВ Uнр


1,5

1,5

1,5

1,5

Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность)

10 кА

Группа вибропрочности и виброустойчивосги по ГОСТ 17516.1–90

М6

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

32

Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее

300

Масса, кг, не более

5,5 5,5 6,0 6,0

Срок службы, лет

30

Обозначение технических условии

ТУ 3414—043—49040910—2001 (ИВЕЖ.674361.038ТУ)