Назначение
Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Конструкция
Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку.
Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
Технические характеристики
Наименование | ОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/88/10/550 II*УХЛ1 | ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/73/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/77/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/83/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–110/88/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–20/154/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–220/163/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–220/172/10/550 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–220/154/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–220/163/10/850 II*УХЛ1 | ОПН–Ф–220/172/10/850 II*УХЛ1 |
Класс напряжения сети, кВ действ. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
60 | 73 | 77 | 83 | 88 | 60 | 73 | 77 | 83 | 88 | 154 | 163 | 172 | 154 | 163 | 172 |
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. |
75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 75 | 91 | 96 | 104 | 110 | 192 | 204 | 215 | 192 | 204 | 215 |
Номинальный разрядный ток, кА |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном |
75 |
91 |
96 |
104 |
110 |
75 |
91 |
96 |
104 |
110 |
192 |
204 |
215 |
192 |
204 |
215 |
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: |
147 148 155 — |
177 179 187 — |
187 189 197 — |
201 203 211 — |
214 216 225 — |
— 147 153 159 |
— 177 183 194 |
— 187 195 204 |
— 202 210 220 |
— 213 222 233 |
374 378 394 — |
394 398 414 — |
416 422 440 — |
— 375 390 407 |
— 396 412 432 |
— 419 436 457 |
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: |
149 178 191 207 |
180 216 232 252 |
190 228 245 266 |
204 245 264 286 |
217 260 280 304 |
— 173 183 203 |
— 210 223 247 |
— 222 235 260 |
— 240 253 281 |
— 254 269 297 |
380 456 490 531 |
401 482 518 562 |
423 510 547 593 |
— 444 470 521 |
— 472 497 551 |
— 500 525 582 |
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ — 20 мин. |
76/73 83/80 88/83 |
92/89 101/97 107/101 |
97/94 107/102 113/107 |
105/101 115/110 122/115 |
111/107 122/117 129/122 |
76/74 86/80 91/83 |
93/90 104/97 110/101 |
98/95 110/102 116/107 |
105/103 119/110 125/115 |
112/109 126/117 133/122 |
194/188 214/205 226/214 |
205/199 227/217 240/227 |
217/210 239/229 253/239 |
195/190 220/204 232/214 |
207/202 233/217 246/226 |
218/213 246/229 260/239 |
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой |
220 |
267 |
281 |
304 |
322 |
205 |
249 |
263 |
283 |
300 |
564 |
597 |
629 |
526 |
557 |
588 |
Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
20 20 2 |
Удельная энергоемкость, кДж/кВ·Uнр (одно воздействие |
2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность) | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА | 40 кА |
Группа вибропрочности и виброустойчивости
по ГОСТ 17516.1–90 |
М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 | М1 |
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Масса, кг, не более | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Обозначение технических условий | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) | ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) |
* В числителе — допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе - допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой по п.9а. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией.