ОПН-110, 220 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией

Назначение
Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Информационный материал
Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку. Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
Наименование ОПНН–Ф–110/60/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/73/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/77/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/83/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/88/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПНН–Ф–110/60/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/73/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/77/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/83/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–110/88/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–20/154/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–220/163/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–220/172/10/550 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–220/154/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–220/163/10/850 III(IV)УХЛ1 ОПН–Ф–220/172/10/850 III(IV)УХЛ1
Класс напряжения сети, кВ действ. 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 220 220 220 220 220 220
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. 60 73 77 83 88 60 73 77 83 88 154 163 172 154 163 172
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. 75 91 96 104 110 75 91 96 104 110 192 204 215 192 204 215
Номинальный разрядный ток, кА 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном значении активной составляющей тока 3 мА (Uкл), кВ действ. не менее 75 91 96 104 110 75 91 96 104 110 192 204 215 192 204 215
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 250А б) с амплитудой 500А в) с амплитудой 1000А г) с амплитудой 2000А 147 148 155 — 177 179 187 — 187 189 197 — 201 203 211 — 214 216 225 — — 147 153 159 — 177 183 194 — 187 195 204 — 202 210 220 — 213 222 233 374 378 394 — 394 398 414 — 416 422 440 — — 375 390 407 — 396 412 432 — 419 436 457
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 500А б) с амплитудой 5000А в) с амплитудой 10000А г) с амплитудой 20000А 149 178 191 207 180 216 232 252 190 228 245 266 204 245 264 286 217 260 280 304 — 173 183 203 — 210 223 247 — 222 235 260 — 240 253 281 — 254 269 297 380 456 490 531 401 482 518 562 423 510 547 593 — 444 470 521 — 472 497 551 — 500 525 582
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ (действующее значение) * — 20 мин. — 10 с — 1 с 76/73 83/80 88/83 92/89 101/97 107/101 97/94 107/102 113/107 105/101 115/110 122/115 111/107 122/117 129/122 76/74 86/80 91/83 93/90 104/97 110/101 98/95 110/102 116/107 105/103 119/110 125/115 112/109 126/117 133/122 194/188 214/205 226/214 205/199 227/217 240/227 217/210 239/229 253/239 195/190 220/204 232/214 207/202 233/217 246/226 218/213 246/229 260/239
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более 220 267 281 304 322 205 249 263 283 300 564 597 629 526 557 588
Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс с амплитудой 550 А с амплитудой 850 А б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2 20 20 2
Удельная энергоемкость, кДж/кВ·Uнр (одно воздействие 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 2,75 2,75 2,75 4,8 4,8 4,8
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность) 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА 40 кА
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1–90 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1 М1
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/с без гололеда и от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 589 589 589 589 589 589
Срок службы, лет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Масса, кг, не более 107 110 110 110 110 107 110 110 110 110 197 197 197 197 197 197
Обозначение технических условий ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ) ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)
* В числителе — допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе — допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой по п.9а. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией.