Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение ограничителя перенапряжений.
Наименование |
ОПНФ—6/7,2 |
ОПНФ—6/7,6 |
ОПНФ—10/12 |
ОПНФ—10—12,7 |
Класс напряжения сети, кВ действ. (действующее значение) |
6 |
6 |
10 |
10 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. |
7,2 |
7,6 |
12,0 |
12,7 |
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ. |
49,0 |
9,5 |
15,0 |
15 |
Номинальный разрядный ток, кА |
5 |
5 |
5 |
5 |
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 125 А
с амплитудой 500 А |
17,5
18,3 |
18,2
19,3 |
29,0
30,5 |
30,6
32,3 |
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 500 А
с амплитудой 2500 А
с амплитудой 5000 А
с амплитудой 10000 А |
18,5
21,0
22,5
24,5 |
19,5
22,2
23,6
25,6 |
30,8
35,2
37,6
40,7 |
32,6
37,2
40,0
42,8 |
Токовая пропускная способность, количество воздействий: при импульсе тока большой длительности 2000 мкс амплитудой 300 А при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 5 кА
при импульсе большого тока 4/10 мкс с амплитудой 65 кА |
20
20
2 |
20
20
2 |
20
20
2 |
20
20
2 |
Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс, 300 А), кДж/кВ Uнр |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность) |
10 кА |
Группа вибропрочности и виброустойчивосги по ГОСТ 17516.1–90 |
М6 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
32 |
Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее |
300 |
Масса, кг, не более |
5,5 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
Срок службы, лет |
30 |
Обозначение технических условии |
ТУ 3414 — 043 — 49040910 — 2001 (ИВЕЖ. 674361.038ТУ) |